消防室内及室外的临时高压、常高压、低压给水系统分别是如何实现的?

消防室内及室外的临时高压、常高压、低压给水系统分别是如何实现的?
免费打赏
liugps
2006年06月16日 09:01:30
22楼

完全正确,7M(5M)只是在高规中有条文规定,而在低规中是没有的,所以先要看工程适合哪个规范!!!
回复
ninan7031
2008年07月22日 10:41:51
23楼
1.高压消防给水系统指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。
2.临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。
3.低压消防给水系统指管网内平时水压较低(但不小于0.10MPa),灭火时要求的水压由消防车或其它方式加压达到压力和流量的要求。
还有一种情况,目前较广泛应用于消防给水系统,即管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证。在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求,此情况也叫临时高压消防给水系统。