消防室内及室外的临时高压、常高压、低压给水系统分别是如何实现的?
消防室内及室外的临时高压、常高压、低压给水系统分别是如何实现的?
2楼
恒压变频供水系统算常高压系统吗?
http://co.163.com/forum/content/90_30341_1.htm
市政环网上接两路进水管(中间加阀门)算常高压吗?
http://co.163.com/forum/content/90_175099_1.htm
常高压给水系统与临时高压给水系统
http://co.163.com/forum/content/90_42301_1.htm
回复
3楼
常高压和临时高压
http://co.163.com/forum/content/90_57485_1.htm
如何理解消防的临时高压!
http://co.163.com/forum/content/90_59407_1.htm
临时高压和稳高压的区别?
http://co.163.com/forum/content/90_58390_1.htm
稳高压和设局部稳压设备的临时高压系统的区别
http://co.163.com/forum/content/90_178072_1.htm
回复
4楼
低压供水通常指利用市政压力直接供水;
临时高压指设有消防泵房,平水水压不满足消防要求,火灾时需启动消防泵才能满足水压要求;
常高压指设有消防泵及稳压设备,平时水量和水压均满足消防要求
回复
5楼
楼上说的很精辟。非常感谢。
回复
6楼
临时高压是靠消防泵,稳高压是靠稳压泵实现的,低压是靠市政给水实现的
回复
7楼
我也有个问题,在那种工程设计中可以设计低压消防给水,那种可以设计临时高压。
回复
8楼
在补充一点,我所在的地方基本都是多层建筑,设计中综合性的楼要求加消防水箱,而且在屋顶要求加设增压泵,我觉得使不合理,请各位高手指点。
回复
9楼
哦。消防水箱在什么时候该设规范上都有。而稳压泵是在最不利消火栓静水压力达不到7米时设的。
回复
10楼
9楼的哥们,规范要求凡是临时高压的消防给水均设消防水箱,而且规范注明重力自流的水箱,要是设计中认为是低压消防给水是不是就可以不设消防水箱,规范中指出城镇、企事业单位均可采用低压供水,这样说来大部分多层建筑均可不设消防水箱
回复
11楼
9楼的
稳压泵是在最不利消火栓静水压力达不到7米时设的----指的是高层吧,多层好象没规定啥时设稳压泵,规范只注明重力自流的水箱
回复