在进行钢筋施工时,什么时候用搭接,什么时候采用焊接?
lj176456691
2010年09月04日 13:39:03
只看楼主

这个有什么具体的要求吗?

这个有什么具体的要求吗?
免费打赏
pdspj
2010年09月22日 17:54:47
12楼
:Q 我的土木币啊,看了一下也丢失的土木币,心痛啊
回复
ffdpm
2010年09月23日 10:43:10
13楼
施工现场呆2月,什么都知道了
回复
t1366
2010年09月25日 08:39:48
14楼
42以上的钢筋就不能用搭接焊了。
通常也用不到那么粗的钢筋。
我在搞地下洞室的时候,绑扎搭接要求都是达到40d,搭接焊单面10d,双面5d,立筋要≈焊,不可以=焊
回复
qhdmgygb
2010年09月26日 13:30:59
15楼
钢筋施工规范中有明确的说明。
回复
wangsp2305
2010年09月26日 14:20:00
16楼
一般设计图纸会说明的,不同用途有不同标准!
回复
niu20088888
2010年09月28日 12:35:55
17楼
ooooooooooooooooooo
回复
wangyuhong10403
2010年10月08日 21:54:22
18楼
就目前在钢筋方面的施工工艺来说,一般都是焊接,搭接应该是在非承重构件(钢筋不纵向拉力或纵向拉力较小)且配筋较小的大体积砼当中,比如桥梁中的大型桥台,水利上的放水塔或分块的大体积砼坝中,在圆形柱结构 梁结构\板结构一般不容许搭接的.
回复
fgx214037
2011年02月19日 11:13:16
19楼
一般设计图纸会说明的,不同用途有不同标准!
回复
gslzmjx
2011年02月19日 14:37:03
20楼
一般情况下10mm以下搭接,以上焊接,但也要按施工现场条件而灵活应用,搭接焊单面焊10d,双面焊5d,绑扎35d。
回复
wanjie520zm
2011年02月28日 16:59:41
21楼
查规范哦,希望斑竹多给点土木币