在进行钢筋施工时,什么时候用搭接,什么时候采用焊接?
lj176456691
2010年09月04日 13:39:03
只看楼主

这个有什么具体的要求吗?

这个有什么具体的要求吗?
免费打赏
zhuangjichang
2010年09月05日 23:27:05
2楼
你查一下钢筋施工规范就明白了。
回复
zjx33010666
2010年09月06日 07:04:06
3楼
工地一般来说超过18的钢筋都用焊接。
回复
jwwcd05
2010年09月06日 09:09:20
4楼
一般按照规范,结合实际施工条件
回复
jinyin500
2010年09月07日 19:20:39
5楼
应遵循规范!主筋且大于18的不允许搭接。各个工程具体设计又有各自要求!
回复
one-way
2010年09月10日 10:16:51
6楼
在施工图纸中,一般也会注明多少直径以上钢筋需要焊接,以下需要搭接。同时,从材料消耗上来说:比如直径32的钢筋,如果采用搭接,搭接长度35d的话,将会很不经济。建议查看《公路桥涵施工技术规范 JTJ 041 2000》,当然各个行业规范要求都不一样。
回复
chenyao0041
2010年09月10日 17:09:37
7楼
根据设计及有关规范要求。不过现在设计的很糊,随便写写的。还是规范全。
回复
wwwxxxsss
2010年09月12日 21:36:51
8楼
又学到了新知识了,我以为钢筋不管直径多大都可以搭接呢。:lol
回复
图腾梦
2010年09月13日 17:40:53
9楼
一般直径大于18mm均要求进行焊接,至于是帮条焊还是搭接焊看施工单位的施工管理,但是要满足规范焊接长度10d、5d要求。在特殊情况下对于焊接不合格的钢筋处理时可考虑并排搭接,视钢筋受力情况考虑受压区可行但搭接长度满足35d规范要求;受拉区按标准及设计图纸进行(个人经验)
回复
pdspj
2010年09月14日 07:32:28
10楼
10mm以下一般用搭接用绑扎,以上一般用焊接,搭接长度35d
施工规范讲得很清楚
回复
ljlgcs
2010年09月17日 10:44:39
11楼
还是规范讲的全,应该遵循规范要求:lol
回复

相关推荐