南水北调北京段采用直径4米的PCCP管道输水,关于混凝土管道的防腐和阴极保护资料我想多看看,比如一些规范和国内外的做法经验,非常感谢大家的帮助,我的邮箱是bjnsbd@163.com
南水北调北京段采用直径4米的PCCP管道输水,关于混凝土管道的防腐和阴极保护资料我想多看看,比如一些规范和国内外的做法经验,非常感谢大家的帮助,我的邮箱是bjnsbd@163.com
2楼
看一下焦作盛世达轻合金技术有限公司的网站就知道了哦。
回复
3楼
我到那个网站看了,没有看到我想看的。。。我想知道pccp管道需要不需要阴极保护?
回复
4楼
从长期寿命要求和土壤腐蚀情况来看,大口径PCCP管应做阴极保护,这里给你送上NACE标准
回复
5楼
资料已发,如有其它问题,可EMAIL联系, quzheng@qrimc.com
回复
6楼
下了看看,谢了
回复
7楼
这个设计是需要的,大伙房项目也设计要了,M9上有
回复
8楼
谢谢,版主!找了很久的资料!
回复