请教。输水管道中预应力砼管和钢管怎么对接
且共从容
2014年06月10日 15:30:30
只看楼主

DN600的预应力混凝土管与钢管有什么措施可以对接在一起?

DN600的预应力混凝土管与钢管有什么措施可以对接在一起?
tigerbyf
2014年06月10日 15:40:38
2楼
本帖最后由 tigerbyf 于 2014-6-10 15:42 编辑

1,最老的工艺就是电焊烧一个头子,然后塞头子,用水泥麻丝什么的,现在我们这边都不用了。
2,用配件,水泥管有自应力法兰伸缩节,钢管直接焊接一片法兰,直接法兰接口就出来了,我们这边都是这么弄的。
回复
王在起
2014年06月12日 22:50:26
3楼
喽上方法二 感觉更合适
回复
在水一方oo
2014年06月12日 22:59:11
4楼
法兰连接可参考混凝土管及钢管相关规范
回复
toumingweixiao000
2014年06月13日 13:16:32
5楼
以前在杭州洲七格污水处理厂做出水泵房至出水井的一段DN2600的PCCP管,也就是预应力钢丝网缠绕钢筒蒸养管,承插双胶圈接口,两头从构筑物预埋套管起敷设,到中间碰头,是用钢管进行碰接的。钢管分两段短管,一段焊上钢制承口,另一段为插口,分边接上PCCP管,中间用套筒抢修节完成最后的合龙。
回复
且共从容
2014年06月15日 09:06:55
6楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-13 13:16 以前在杭州洲七格污水处理厂做出水泵房至出水井的一段DN2600的PCCP管,也就是预应力钢丝网缠绕钢筒蒸养管, …看来是得和管道厂家结合,定制管件了。
回复
outi
2014年06月15日 20:10:05
7楼
路过,学习了
回复
wuxy2000
2014年06月26日 11:37:12
8楼
二楼方法不错。如果要偷懒的话,也可以量好外径让厂商做特配啊。:)
回复

相关推荐

APP内打开