长距离输水并行管道间距的问题
cayanda_2012
2013年11月21日 10:09:42
只看楼主

RT看到规范CECS 1932005上的条文说明3.1.2是这么写的:两条压力管道之间要保证一定的防冲刷间距,保证一条管道损坏时,另一条管道能够正常运行。防冲刷间距为15m或者通过水力计算决定。意思就是两条管道要间隔15m?有时候路都没这么宽啊。。求指导

RT
看到规范CECS 1932005上的条文说明3.1.2是这么写的:
两条压力管道之间要保证一定的防冲刷间距,保证一条管道损坏时,另一条管道能够正常运行。防冲刷间距为15m或者通过水力计算决定。

意思就是两条管道要间隔15m?有时候路都没这么宽啊。。求指导
免费打赏
在水一方oo
2013年11月21日 10:41:00
2楼
这个没办法的,有时候管道在很窄的山道上敷设,本来只能铺设一条管道,但是为了确保供水安全,两条管道挨在一起
回复
乐在水中
2013年11月21日 12:02:58
3楼
路过,学习一下:lol
回复
ljh0611
2013年11月21日 12:09:22
4楼
防冲刷间距为15m?
荒山野岭才有这个条件阿
做好保护措施,保证维修保养就行了,1.5~3m可以了
回复
cayanda_2012
2013年11月21日 14:33:00
5楼
在水一方oo 发表于 2013-11-21 10:41 这个没办法的,有时候管道在很窄的山道上敷设,本来只能铺设一条管道,但是为了确保供水安全,两条管道挨在 …这样的话,一旦爆管不是起不到输水的作用了?而且还铺设了两条管道,提高了成本
回复
cayanda_2012
2013年11月21日 14:33:47
6楼
ljh0611 发表于 2013-11-21 12:09 防冲刷间距为15m?荒山野岭才有这个条件阿做好保护措施,保证维修保养就行了,1.5~3m可以了是长距离输水。。。
回复
在水一方oo
2013年11月21日 16:37:10
7楼
rusnail 发表于 2013-11-21 14:33 这样的话,一旦爆管不是起不到输水的作用了?而且还铺设了两条管道,提高了成本感觉你没理解我的意思,铺设两条平行的输水管道是为了有一条管道发生事故爆管了,另外一条还能正常输水。成本提高是必然的,这个是往安全性方面考虑。
回复
cayanda_2012
2013年11月21日 17:01:51
8楼
在水一方oo 发表于 2013-11-21 16:37 感觉你没理解我的意思,铺设两条平行的输水管道是为了有一条管道发生事故爆管了,另外一条还能正常输水。 …额。。我的意思是,一旦一根爆管,那么就有可能因为冲刷作用影响另一根管道,导致另一条也无法正常工作,最终的结果是两根都无法正常工作。然后铺设两根管道还增加了成本。
回复
wanglixin6181
2013年11月22日 09:00:42
9楼
rusnail 发表于 2013-11-21 17:01 额。。我的意思是,一旦一根爆管,那么就有可能因为冲刷作用影响另一根管道,导致另一条也无法正常工作, …这种情况很少碰到哩。采用复线管道,一般都是工程规模比较大的,供水可靠性较高。所以沿主干道铺设时能满足这个要求。由于管廊的问题,有时可能会存在一些问题,除了平面布局外,在管材的选用上可以考虑钢管,整体性好,不易产生爆管等事故。如果两条平行管线很长距离都靠得这么近,可能是不太合适的,应首先从管线布置上动些脑筋,尽量避免较长距离的近间隔铺设,并适当考虑一些防护措施。
回复
huangzhimin
2013年11月22日 10:19:14
10楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)附录 A 表A.0.1给水管与其他管线及建 ( 构 ) 筑物之间的最小水平净距/给水管与污水、雨水排水管最小水平净距为1.0~1.5m。两条压力管道并行敷设最小水平净距可采用1.5m。
回复
huangzhimin
2013年11月22日 10:19:56
11楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)附录 A 表A.0.1给水管与其他管线及建 ( 构 ) 筑物之间的最小水平净距/给水管与污水、雨水排水管最小水平净距为1.0~1.5m。两条压力管道并行敷设最小水平净距可采用1.5m。
回复

相关推荐

APP内打开