前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。
我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。
因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。
请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
12楼
KYN28A-12的接地刀闸属于JN15-12系列。该系列接地刀闸具有速分速合功能,所以冷、热都可以。另外接地分保护接地和工作接地,做动热稳定试验时必需合接地刀闸来检验接地刀闸是否满足满足系统要求。
回复
13楼
一看就是高手,呵呵。以后多多请教!
PS:楼主的问题我就没有看明白:
接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。
什么叫接地刀闸的冷备用、热备用?看各位的回帖是不是这么理解的:接地刀闸的冷备用就是说断路器在试验或者抽出位置,热备用说的是断路器在非试验或者抽出位置(工作位置或者遥入过程中)。
007兄所说接地分保护接地和工作接地又把我说晕了,保护接地我倒是可以理解?工作接地?什么情况下是作为工作接地呢?
另外一个问题现在还没有想通:为什么接地刀也要做动热稳定的试验?正常工作的时候接地刀是不参与回路中的。。。。。
各位见笑了,请不吝赐教!
回复
14楼
楼主不是说接地刀的冷备用或热备用,而是说配电回路的冷备用或热备用。
冷备用指断路器摇至试验或抽出位置;热备用则指断路器在工作位置,但处于分闸状态。
保护接地应是指开关设备的外壳或可接触位置的接地;
工作接地则是指主回路部分接地,指进行开关设备维护操作时候为了保证操作的安全进行的接地。
保护接地是一直不变的,而工作接地则是需要时才使用的。
接地刀做动热稳定,这点可以参看GB3906,其中明确要求:如果通过电流导致机械应力或者过热,应仍能保证接地回路的连续性。所以,自然需要做动热稳定试验。
我的理解,不知道对不对,同盼007兄指点。
回复
15楼
接地刀闸是防止检修开关设备时,下级回路倒送电的。
回复
16楼
接地刀闸只有两种状态,合闸与分闸,没有冷备用和热备用。而对于线路来说,就有冷备用和热备用之分。一般对于移开式的开关柜来说,冷备用指的是断路器小车在试验位置时,而热备用指的是断路器小车在工作位置时。
五防连锁要求:断路器小车必须在接地开关分闸的位置时,才能将断路器小车推进到工作位置。断路器小车在工作位置时,接地开关不允许合闸。
对于接地开关,有的具备关合能力如KYN28A-12的接地刀闸JN15-12系列,也有不具备关合能力如XGN2-12的隔离开关GN30-10D系列中接地刀闸。不管是什么样的形式,都必须通过接地回路的动热稳定试验。
另外:14楼说的,工作接地则是指主回路部分接地,指进行开关设备维护操作时候为了保证操作的安全进行的接地。 保护接地是一直不变的,而工作接地则是需要时才使用的。 这个是不对的。工作接地在我们讨论的范围内又可以称为交流工作接地。指的是:在正常的工作情况下,为保证电网和电气设备可靠的运行而进行的接地。(如变压器中性点,发电机中性点的接地)
回复
17楼
学习了...
sigh,以前有位解释过这个
回复
18楼
可能自己的语言不够严谨,让咱14楼的兄弟见外了。。。呵呵。。
建议给咱给咱16楼的兄弟加分。。。
回复
19楼
KYN28A-12的接地刀闸,看一下高压五防的名词
回复
20楼
冷备用指断路器摇至试验或抽出位置;热备用则指断路器在工作位置,但处于分闸状态。
工作接指的是:在正常的工作情况下,为保证电网和电气设备可靠的运行而进行的接地。工作接地乃说什么时候需要,当然是一直有的了,工作状态要是除了短路故障也要保护啊
回复
21楼
各位高见,互相学习,支持你们!!!!!
回复