前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。
我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。
因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。
请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
2楼
不懂这个,给你顶上去。
回复
3楼
柜体本身的防误联锁:只有断路器在试验或移开位置时,接地刀闸才能合闸。
就是说正常情况下合得上接地刀闸就只有断路器在试验或移开位置时(这两种情况)。
回复
4楼
从结构上看,在试验位置是可以合接地的,工作位置则不行。
回复
5楼
有点疑问。
工作位置不能合接地刀闸的话。。热备用也在工作位置,那是不是也不能合上接地刀闸了。。
回复
6楼
谢谢楼上的各位!!!
回复
7楼
设置接地刀闸的目的是防止检修或其它情况下,人触及带电体。既然应用了接地刀闸,庄稼汉要防止在任何情况下误操作引发短路等故障。因此,必须对接地刀的分合作严格的限制。KYN28的联锁装置是靠断路器处于不同位置通过机械装置实现的。在工作位置时,由于无法识别断路器的分合状态,此时应禁止接地刀合闸。在试验位置时,由于主回路始终处于断开的状态,故可以合接地刀。接地刀合上后方可打开前柜门人员进入柜内检修。而检修完毕,关上柜门后,接地刀才可分闸。
以上所述,只是“五防”要求的一部分。
回复
8楼
断路器进入工作位置时,通过联锁装置将接地刀闭锁,使之无法合闸。
至于你说的冷备用时候是否允许合接地刀,这是管理要求吧?
没什么必要,因为不会因合了接地刀造成安全事故:合了接地刀,断路器不能推入工作位置;反之亦然。
回复
9楼
谢谢,建议大斑竹给7楼的朋友加分。。。呵呵。。
他说的也挺有道理的。。
回复
10楼
对。
回复
11楼
结论也就是说:在工作位置是不可以和接地刀闸的。。
热备用也正好是工作位置!!
回复