高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!
controler
controler Lv.7
2005年12月20日 15:36:59
只看楼主

前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。

前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。
我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。
因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。
请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
免费打赏
tianzhik
2007年12月08日 16:19:26
22楼

学习 了
回复
lingxuct
2007年12月10日 06:44:56
23楼

KYN28A-12的接地刀闸什么时候是"保护接地",什么时候又是"工作接地"呢?
哪个试验规程里有"动热稳定试验时必需合接地刀闸来检验接地刀闸是否满足满足系统要求"?
"接地刀闸具有速分速合功能,所以冷、热都可以",防止带接地刀闸合断路器和防止带电合接地刀闸如何做到?!

高家庄!
回复
lxw5288
2009年05月29日 03:07:02
24楼
接地刀闸只有两种状态,合闸与分闸,没有冷备用和热备用。而对于线路来说,就有冷备用和热备用之分。一般对于移开式的开关柜来说,冷备用指的是断路器小车在试验位置时,而热备用指的是断路器小车在工作位置时。
五防连锁要求:断路器小车必须在接地开关分闸的位置时,才能将断路器小车推进到工作位置。断路器小车在工作位置时,接地开关不允许合闸。
对于接地开关,有的具备关合能力如KYN28A-12的接地刀闸JN15-12系列,也有不具备关合能力如XGN2-12的隔离开关GN30-10D系列中接地刀闸。不管是什么样的形式,都必须通过接地回路的动热稳定试验。
另外:14楼说的,工作接地则是指主回路部分接地,指进行开关设备维护操作时候为了保证操作的安全进行的接地。 保护接地是一直不变的,而工作接地则是需要时才使用的。 这个是不对的。工作接地在我们讨论的范围内又可以称为交流工作接地。指的是:在正常的工作情况下,为保证电网和电气设备可靠的运行而进行的接地。(如变压器中性点,发电机中性点的接地)
回复
sl09023
2009年05月29日 14:27:26
25楼
讨论得有点复杂了。
断路器冷备用:断路器在试验位置或完全抽出位置,此时可以合接地开关;
断路器热备用:断路器在工作位置,此时不可以合接地开关;

我觉得就是这么简单!没有听过接地开关还有备用状态的。