桥梁施工的墩柱标高控制
liwenwangyi
2010年09月02日 14:05:03
来自于桥梁工程
只看楼主

想请教各位一下 桥梁墩柱的高程怎么控制,这边都是用钢尺直接拉下来,但感觉误差很大

想请教各位一下 桥梁墩柱的高程怎么控制,这边都是用钢尺直接拉下来,但感觉误差很大
免费打赏
wyg0509
2010年09月02日 19:52:06
2楼
我们通常的做法是:
1、首先在墩柱浇注混凝土之前,模板的控制,用全站仪直接测量模板的偏位情况,偏位合格以后,再用全站仪测出模板前后左右四个边中的高程,以全站仪所测模板高程计算出向下多少作为浇注的墩柱顶面的高程,当然这个时候要考虑到凿毛的厚度
2、接下来就是浇注完以后,墩柱成品的检测,成品的检测依然用全站仪测量偏位情况,高程一般以全站仪所测为成品标高。
3、然后就是墩柱以上的控制了,一般采用水准仪在墩柱的下部画一道标高线,这个标高线为方便起见,通常采用整数标高,如55M。
4、接下来就是按照所画的标高线,用标定过的钢尺(如50m钢尺),采用钢尺的中间部位,就是去掉钢尺的两头部分,可以多量几次,量的方法,可以是这样:比如第一次从1.2m外开始量,第二次可以从5m外开始量,依此类推。量到墩柱的顶部,这时有两种做法,一种是你直接量到墩柱顶部作个标记,得出标高,一种是一人在下面拉钢尺,一人在上面拉钢尺,然后水准仪架在墩柱上把标高转到墩柱上。
这样,基本上标高的精度是满足要求的。当然主桥与引桥部分会有一些差别,但模式不变。
回复
gcj261105
2011年04月15日 10:44:12
3楼
想什么来什么,谢谢楼主啊
回复