请高手帮忙一下,是不是每台断路器都需要欠压托扣器,为什么呢?

请高手帮忙一下,是不是每台断路器都需要欠压托扣器,为什么呢?
免费打赏
ofc
2005年12月20日 08:32:13
2楼
我做过两个都不需要欠压脱扣器的,如果两个都加欠压脱扣器,可能会影响机械连锁,建议问一下 Schneider 800-810-1315
回复
s13683529017
2005年12月20日 10:10:56
3楼
装不装欠压是负荷情况决定的啊.互投时作好连锁即可.不影响
回复
石大头
2005年12月20日 10:15:30
4楼


互投的问题可自己做二次回路来解决!!
回复
vbn
2005年12月20日 10:27:28
5楼
好像若没有欠压脱扣器的话,市电掉电后市电断路器不能跳闸啊,发电断路器好像不要它可以。我的柜子设计好了,是按都不要欠压脱扣器做的,结果品检的哥们发现模拟市电掉电发电自动启动时,市电断路器跳不了,于是修改了图纸,安了欠压。估计是我的线路图设计方式的原因。我再看看。
谢谢达姆和大头!
回复
zuoxaomin
2005年12月20日 11:12:06
6楼


呵呵,这个要和你的自投装置配合,也可以不要的,用分励来操作,最早施耐得的就是这个方案。
回复
byecar
2005年12月20日 11:58:52
7楼
如果不加失压的话可以从另一边取电源来分掉已失电的断路器,不过加失压是最简单可靠的方法。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月20日 12:10:26
8楼
喔,真还没注意这个问题.
请继续详细讨论.