规范规定“防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3层设置1个”,请问:着火时,防烟楼梯间所有加压风口都要开吗?
规范规定“防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3层设置1个”,
请问:着火时,防烟楼梯间所有加压风口都要开吗?
2楼
一般是都开
具体要看你怎么设计
--------------
如果你用的是常开风口
风量按满足系统所带全部楼梯间的风量设计
就是一开全开了
-----------------
如果系统带了地上地下两个楼梯间
系统风量按满足一个设计
风口用的是常闭风口
就是哪儿着火开哪个了
回复
3楼
楼梯间正压送风口一般都是常开的,楼梯间是上下贯通的,所以必须全开吧。
回复
4楼
2楼说的没错,如果有地下室比较麻烦,因为一楼和地下室是用防火门隔开的,也就是说整个楼梯间不是贯通的了,地下室也要满足加压要求,有几个解决方法:1、设置两个竖井,两个风机,地上地下两部分单独计算风量。2、1、2楼竖井中间做隔断,地下室由一楼设风机房单独向地下室送风。3、全部采用常闭电动风口,地上、地下着火单独开启(地下风口面积增大)。
回复
5楼
现在不允许一套加压送风系统带两个楼梯间了吧(地上、地下)。
回复
6楼
2楼说的不错;
但其实如果地上地下同一位置都有楼梯间,可适当加大风机风量 和 地下室的风口,只要消防局没有意见,其实也可以
回复
7楼
新的技术措施有详细的规定。
回复
8楼
技措在法律地位上低于规范,涉及消防、安全的部分最好还是以规范为准。强审中只有技措的规定严于规范时才会采用技措。地上地下楼梯间共用风井、送风采用常闭阀的做法不是常规做法,有些地方强审和消防局不认。最好在采用前先与强审和消防局沟通好。
回复
9楼
非常感谢楼主的无私奉献精神,下载后一定好好研究研究,向楼主学习,向楼主致敬……
回复
10楼
对对,地上地下两部分要分开做两套系统。主要还是保证能够审图通过。
回复
11楼
都开开:) :)
回复