厂房,两个消火栓能共管吗?
梦想成真321
2010年08月31日 09:31:23
只看楼主

厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教

厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教

未命名.JPG

免费打赏
toughir
2010年09月08日 22:53:43
42楼
如果中间是防火墙的话感觉应该没什么问题,算是两个防火分区。
回复
lichangan1000
2010年09月09日 09:28:37
43楼
中间没墙不行,中间是防火墙可以。不是防火墙也可以。
回复
lichangan1000
2010年09月09日 09:31:25
44楼
必须注意:只有在特定的条件才可使用。其他一类不允许。特定条件就是高规有关塔式住宅和单元式住宅。
回复
zhengwenchi
2010年09月09日 12:09:46
45楼
来看看,我也学习一下。
回复
2002-jqe
2010年09月10日 00:11:56
46楼
一般情况下尽量采用单栓,一个立管对应一个消火栓:)
回复
klmyt99
2010年09月10日 08:49:41
47楼
从使用上应该没问题,但总感觉怪怪的,因为平时都是分别接管的,好像又想不起这样做不行的依据。
回复
dongdongsan003
2010年09月10日 09:17:51
48楼
如果你中间的墙是防火墙的话 可以 如果不是防火墙 估计你的消火栓布置不是很合理
回复
lkjj2010
2010年09月10日 11:16:49
49楼
楼主可以计算一下两个消火栓同时使用时的流量,看立管能否满足
回复
rongh_2002
2010年09月10日 14:38:20
50楼
这个两个栓怎么可以装这么近呢?啥意思?
回复
beisi8
2010年09月10日 16:33:57
51楼
不支持这么做,其实单独加跟短立管各方面和这个差不多,并且满足规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开