厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教
厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教
32楼
从一个支管上接出两个消火栓,全国规范是允许的,但有些地方法规不允许这样做,比如,江苏就不允许.但你的设计应该说不是很好,如果中间是防火墙的话,可以,如果不是防火墙的话,根据规范消火栓间距应该大于5米,才不至于互相影响.
回复
33楼
谢谢啦,辛苦了,真是太感谢了,学习学习。希望大家好好向楼主学习,!!
回复
34楼
这样不妥啊,属于枝状管网。。。
回复
35楼
学习下,见识不小:)
回复
36楼
这样做不合理,应该每个消火栓单独接到干管上,这样能保证两路供水,更安全,还有你这个干管和消火栓离的很近,为什么不单独接到干管上去呢,没必要再弄一分支管。
回复
37楼
如果立管是DN100的,绝对没有问题
回复
38楼
我感觉不太合理,如果发生火灾,不能满足两个消火栓的充实水柱同时到达保护范围之内
回复
39楼
应该可以这样做
回复
40楼
可以 没有什么问题 就是看着有点别扭:victory:
回复
41楼
下2根支管 就没问题了
有省不了多少钱
回复