厂房,两个消火栓能共管吗?
梦想成真321
2010年08月31日 09:31:23
只看楼主

厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教

厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教

未命名.JPG

免费打赏
lcj3562
2010年09月02日 09:14:18
12楼
不过我觉得没必要,多一根立管不影响什么吧 何必专这样的缝子?
回复
金——
2010年09月02日 12:55:28
13楼
同意楼上的说的,最好还是在装一根立管好些!!
回复
土哥威武
2010年09月02日 15:58:20
14楼
肯定不行,但是我还没找到依据!
回复
rigermans1
2010年09月03日 00:14:09
15楼
这种设计是不合理的,按规范上讲应该是单独的使用,不能共用。
回复
xuxudodo
2010年09月03日 10:42:19
16楼
我认为如是两个防火分区还是可以的
回复
popo2009121212
2010年09月03日 14:26:28
17楼
这种设计是不合理的,按规范上讲应该是单独的使用,可以分别从干管接
回复
qiubin356
2010年09月03日 15:43:04
18楼
如果说两个消火栓是单栓,立管的管径是100这样是没问题的,因为你的事单层厂房,用水量是没问题的。
就和双栓双阀双出口型消火栓是一样的,如果是双栓这样就不行了。
回复
hmong
2010年09月03日 16:26:22
19楼
绝对可以这样做,不要钻牛交接
回复
yrk2260091
2010年09月03日 23:16:41
20楼
如果流量、压力满足,为什么不是可以呢?
回复
mckee1984
2010年09月04日 15:42:46
21楼
双阀双出口型消火栓只能用于18层以下住宅,不能用于其它建筑。4楼说的对,如果中间的是防火墙,那么因为不会同时火灾,所以可以共用,否则应分开独立立管。