厂房,两个消火栓能共管吗?
梦想成真321
2010年08月31日 09:31:23
只看楼主

厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教

厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教

未命名.JPG

wuxiaoli1126
2010年08月31日 11:28:45
2楼
这样做是不合理的,在规范上是不允许的,共管的消火栓只有在特定情况下才能用的!具体见规范,是哪个规范 我就记不住了
回复
梦想成真321
2010年08月31日 14:42:30
3楼
厂房,两个消火栓能共管吗?
回复
chenzq_001
2010年09月01日 11:19:31
4楼
如果你中间的墙是防火墙的话 可以 如果不是防火墙 估计你的消火栓布置不是很合理
回复
lqmawei
2010年09月01日 11:25:57
5楼
看你拿墙的话还是用双阀双出口型消火栓比较合适,我也刚在做一个底层是网店的高层,师傅和我说网点的消火栓直接选用双阀双出口型,这样每个单元对着的网店就省了一根立管省了两个消火栓,管线还简单
回复
hench
2010年09月01日 12:12:00
6楼
双阀双出口型消火栓只能用于18层以下住宅,不能用于其它建筑。4楼说的对,如果中间的是防火墙,那么因为不会同时火灾,所以可以共用,否则应分开独立立管。
回复
jiahui0000
2010年09月01日 14:06:14
7楼
6楼终于分析清楚了~~~~~~~~~~~
回复
zhuaijun115
2010年09月01日 14:16:22
8楼
感谢6楼的讲解啊
回复
yll860913
2010年09月01日 15:47:22
9楼
1.JPG我觉得如果管道的管径如图中所示,应该是可以的。

[ 本帖最后由 yll860913 于 2010-9-1 15:48 编辑 ]
回复
wj_sunny2000
2010年09月01日 16:32:11
10楼
厂房应该不行
回复
chaoshuai007
2010年09月02日 00:41:59
11楼
很有新意的 呵呵 不过我觉得没必要
多一根立管不影响什么吧 何必专这样的缝子?
回复

相关推荐

APP内打开