2楼
可以代替!大管径的可能没有
回复
3楼
不能替代。一个是壁厚不同,另外JDG不适合暗敷。管径确实也没有太大的。目前多用于吊顶内
回复
4楼
我也是那样认为的,JDG管暗敷保证不了其严密性,水泥沙浆会进入管内的,影响以后施工
回复
5楼
紧定管好像有两种,一种壁薄,KBG,只能用于明敷;JDG壁厚些,可以用于暗敷。这些管也就是比SC管好施工
回复
6楼
KBG和JDG的区别在于一个是扣压式连接,一个是螺丝拧紧的。扣压式一般比较严密,暗敷条件可以满足,但是紧定式的要是暗敷就要采取特殊措施才可以避免漏进沙浆。所以一般是以KBG做暗敷设。再有一点,KBG壁厚有0.8,1.2,1.5等,JDG记得应该是1.6厚。如果用在吊顶内明敷设,要挑选1.5壁厚的。暗敷设我问了一下施工的,只要管不被灌沙浆压扁捣开就可以了。一般用1.2的
回复
7楼
JDG暗敷没有问题。
回复
8楼
JDG最大管径50
回复