拿去检测的水耗氧量过高?怎么解决?
caiziyi
caiziyi Lv.2
2010年08月30日 15:33:34
只看楼主
免费打赏
caiziyi
2010年08月30日 15:44:25
2楼
细菌也超标
回复
caiziyi
2010年08月30日 15:54:43
3楼
哪位高人能帮帮我啊。。。。。。。。。
回复
mengyan197206
2010年08月30日 16:44:36
4楼
预氧化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
caiziyi
2010年08月30日 16:48:57
5楼
怎么办。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sunylife
2010年09月01日 13:33:18
6楼
加点曝气吧,细菌要杀一下
回复
asaslgt
2010年09月01日 16:51:17
7楼
耗氧量过高,是有机物污染的结果。处理方法如下:第一、强化混凝。第二、活性炭吸附。第三、生物预处理。第四、臭氯氧化。第五、臭氧+活性炭吸附。第六、滤膜。具体哪一种,可以进行技术经济比较后决定。
回复
whlifengqing
2010年09月02日 08:44:45
8楼
有效的办法还是臭氧-活性炭 强化混凝已经不行了,因为浊度已经很小了 生物预处理COD除去率40%,还是不能达标,膜滤不适用大规模水厂,单活性炭吸附可以先试试,投加粉末活性炭
回复
季云
2010年09月02日 08:50:21
9楼



赞同,不过一般用最后一种
回复
yhsszsl
2010年09月02日 09:05:55
10楼
有机物污染,可以用生化处理或化学处理.如果产水量大用生化处理,可以上生物曝气+杀菌;如水量小用化学处理,用催化氧化.
回复
flyingfish078
2010年09月02日 18:28:09
11楼
这个DO是够高的。