12楼
应该是自给水系统设备设施中出现了二次污染,可对生活水池(箱)气压罐 等主要设备检查洗消,并对生活水池(箱)的消毒设备检查。
回复
13楼
回复
14楼
是义乌自来水公司的吗?天啊,我居然还在那呆过的!
回复
15楼
应该是自给水系统设备设施中出现了二次污染,可对生活水池(箱)气压罐
回复
16楼
如果是用户二次污染那处理是不合适的,应该是及时清洁储水设施
如果是管网二次污染那么应该是考虑管网更新,清洗
如果非上述原因,说明自来水厂出厂水不合格,需要进行改造和深度处理。
如果是因为远距离输送造成,那么应该考虑二次消毒。
回复
17楼
耗氧量过高,是有机物污染的结果。处理方法如下:第一、强化混凝。第二、活性炭吸附。第三、生物预处理。第四、臭氯氧化。第五、臭氧+活性炭吸附。第六、滤膜。具体哪一种,可以进行技术经济比较后决定。
高手已解答
回复
18楼
产水量大用生化处理,可以上生物曝气+杀菌;如水量小用化学处理,用催化氧化.
回复
19楼
应该是自给水系统设备设施中出现了二次污染,可对生活水池(箱)气压罐
回复
20楼
短时 CODmn高可投加KMnO4 化学预氧化 配合已粉末活性炭
回复
21楼
上滤膜比较好
回复