母线槽是否可敷设在地下车库里
yzzs
yzzs Lv.2
2005年12月16日 12:18:12
只看楼主

规范要求母线槽安装环境应干燥,无腐蚀气体,地下车库遍布喷淋管及上下水管道,还有风管等,在下一个项目有3趟1000A母线槽要横穿整个地下车库近百米,管线打架很厉害!而且母线槽安装好像要求横平竖直,不可能象桥架那样灵活避让,所以总担心不妥,还是想用普通电缆加桥架.可就是电缆太多,请教大家是否做过类似工程?是否有其他更好解决办法?在下不胜感激

规范要求母线槽安装环境应干燥,无腐蚀气体,地下车库遍布喷淋管及上下水管道,还有风管等,在下一个项目有3趟1000A母线槽要横穿整个地下车库近百米,管线打架很厉害!而且母线槽安装好像要求横平竖直,不可能象桥架那样灵活避让,所以总担心不妥,还是想用普通电缆加桥架.可就是电缆太多,请教大家是否做过类似工程?是否有其他更好解决办法?在下不胜感激
免费打赏
np4
2005年12月16日 12:37:07
2楼
可以这样做,但是你为什么不考虑一下,你百米的母线槽的造价,怎么不考虑用电缆转接母线槽。这样你投资也节省,管线方面你也可以好综合点。用母线槽应该是很好走的,只是太贵!
回复
likesuntek
2005年12月20日 09:00:12
3楼
对于使用环境的问题,可以通过提高母线的IP防护等级的方式来实现。

母线可以通过弯头实现对管线的避让。

而由经验的厂家服务或项目工程师在勘查现场后,可以提供非常好的方案。