郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????
郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????
22楼
应该认为不是字印错了,而是理念错了,大家的理解不同,造成这种现象
回复
23楼
不是印错了,是概念的问题,常高压和稳高压系统没分清....
回复
24楼
郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????
下班了 高规不在身边 下周一去看看
回复
25楼
"王渭云老师"说话很煽情,很傲!但对给排水、电气、暖通确是外行!不是规范错了,这次是他错了!:lol
回复
26楼
我认为这个条文确实有问题,注意这里是增压,不是稳压,如果是稳压,那没问题。首先我们考虑为什么要增压,是因为最不利点消火栓压力不够,所以要增压,这样一个消火栓的流量要到5L/S,如果没增压泵的流量到5L/S,怎么起到增压的作用。另外请注意,在这个系统里,我们的消防系统是临时高压系统,不是稳高压系统,要不也就不需要消防水箱了。所以消防泵的启动不是压力联动,增压泵的流量增加不会影响消防泵的启动。
回复
27楼
回复28楼,我觉得,系统的增压稳压主要是通过气压罐实现的,增压泵只是平时起到向气压罐和系统补水的作用,火灾时用水导致气压罐压力降低到某一设定值时则启动消防泵,当然消防泵也可以通过消防按钮或从消防控制室、消防泵房启动
回复
28楼
每次设计都取5和1的路过。。。。。。。
回复
29楼
关注 设计一直都是以规范为准 不敢违背 如果真这么样 那还了得 不过规范了这么久 应该不会存在这么大的问题吧
回复
30楼
我觉得四楼说得对,应该是稳压泵,稳压泵作用:用于稳高压系统。维持整个管网的压力,保持系统中最不利点的水压满足灭火时的要求,但不保证流量。水泵流量小于1个喷头及1个消火栓的工作流量,灭火时,有压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水量和流量达到灭火要求。如果流量大了,压力联动装置就不会启动消防泵,会一直到天面水箱的水量用完啊!
回复
31楼
流量大了会导致消防主泵不启动,这个我们在做研究的时候一起讨论过
回复