郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????
郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????
32楼
我认为是概念错误,其概念错误在于:
1.增压泵
增压泵是独立运行的,是消火栓或喷淋系统灭火时才运行的,所以它的流量是要满足一个灭火器具的要求,既大于5l/s或1l/s。
2.稳压泵
稳压泵必须与气压罐组成“稳压系统”联合运行的,而“稳压系统”的作用就是稳定消火栓或喷淋系统的压力。所以,稳压泵的流量满足消火栓或喷淋系统的泄漏量并略有富裕就可以了。不然,“稳压系统”的作用时间就不是火灾初期的30s,而是高位消防水箱的水用完后,才开始计时30s。消防主泵的启动会严重滞后而贻误战机。
3.稳压系统
“稳压系统”是由“稳压泵”和“气压罐”组成的,作用就是消火栓或喷淋系统待命状态时稳定系统压力,灭火时向系统提供灭火水量,既大于5l/s或1l/s。
4.水量关系
稳压泵的流量是满足系统泄漏量并略有富裕,并保持“稳压系统”的正常运行。消火栓或喷淋系统灭火时向灭火系统提供灭火水量的是“稳压系统”(或者说是“气压罐”),是气压罐的“爆发”水量(既大于5l/s或1l/s),而不是稳压泵。
所以,我认为《高规》是一出生就先天不足,出现了概念上的严重错误。字面上看,条文尽管概念模糊,但基本是可以用的。条文说明则是彻底的错了,把“增压泵”、“稳压泵”、“稳压系统”三个不同的概念纠结在了一起,把三者的作用及其流量关系彻底的搞错了。
王渭云说《高规》的条文是“印错了”,那他就是“基本概念不清楚”,是在“错上加错”。
[
本帖最后由 bj2574 于 2010-9-7 09:02 编辑 ]
回复
33楼
:L 规范都是由国家权威机构和本行业的权威人士编制的审定的,怎么会出现这种低级错误?!!规范是设计施工还有什图的依据,规范有误,真是让人哭笑不得!!
回复
34楼
进来学习学习,谁说的是正确的?
回复
35楼
说了半天,还没一个人说清楚,到底谁对谁错?
按以前规范理解,稳压泵流量取5l/s,和1l/s即可;按现在规范理解,一类高层要取10l/s和5l/s的流量,差别大了
回复
36楼
回复
37楼
规范是引自美日国家的规范,洋人错了,我们也错了?
回复
38楼
每次取值5和1无视的飘过……无所谓啦,这个其实没太大的意义,对现在的消防主泵来说,30秒就启动了。所以增压泵这块真没那么重要了啊!
回复
39楼
支持34楼,高规确实需要修改
回复
40楼
希望下次编规范时,能避免这些问题
回复
41楼
一支水枪的最小流量应不小于5L/S,每个喷头的最小流量是多少不好确定,但是讲消火栓,是错了