双电源转换开关停电瞬间,运行的水泵会怎样?
河图
河图 Lv.7
2005年12月15日 14:17:39
只看楼主

例如消防泵需要双路电源末端切换,当泵运行的时候,若一路电源停电,需要另一路电源送电。但双电源转换开关转换的过程肯定有一段时间消防泵断电,虽然时间很短。我想问一下:转换完成后,消防泵是继续运行呢,还是会停下来,再重新启动才会运行?谢谢!

例如消防泵需要双路电源末端切换,当泵运行的时候,若一路电源停电,需要另一路电源送电。
但双电源转换开关转换的过程肯定有一段时间消防泵断电,虽然时间很短。
我想问一下:转换完成后,消防泵是继续运行呢,还是会停下来,再重新启动才会运行?
谢谢!
免费打赏
jia-1979
2005年12月15日 14:21:11
2楼
看你的控制回路了,连锁状态应该供电马上就能运行吧。可以加延时断开的时间继电气作为保持触点
回复
tcchezhong
2005年12月15日 16:11:07
3楼
常规接触器接线:这取决于动作时间,如果BZT动作时间小于接触器的分断时间,水泵继续运行。
水泵重要性(水工艺)高,其控制回路,应采用可靠的断电延时(阿继有国产的)。
回复
zyz8438
2005年12月15日 18:01:02
4楼
看看控制回路中是否含有低电压延时跳闸回路。若延时时限大于双电源切换的时间,切换后,电动机能继续运行。若延时时限较短,小于切换的停电时间,或者根本没有低电压延时回路,那么切换后,消防泵电机的接触器会立即断开,虽然以后电源切换过来了,也不会继续运行,必须人工再将开关合上。
回复
mt33562050
2005年12月15日 19:42:38
5楼
我看说白了
主要就是看断路的延时情况
消防泵保护设施的延时长就继续运行,反之就停止运行,或再次手动运行

看我说的对不
回复

相关推荐

APP内打开