我在做一个地下车库的喷淋,因为小区内没有位置可以设置消防水箱的地方,所以打算在水泵房内设置一个低位消防水箱。 后来一想,如果把喷淋的这150吨的水池,也当成一个水箱,那是否可行。只要加设一个气压罐加压,来维持地下室喷淋管网平时的压力就好了。 查了一查05年的喷淋规范,10.3.2刚好说到这一条:气压罐的有效容积,应按系统最不利的4个喷头在最低工作压力下的10分钟水量确定。 我把最不利的4个喷头版头10分钟的流量算了出来,气压罐容积差不多是3.6立方米。好大!然后把它直接接消防水池来取水。
大家觉得这个做法可行否?
22楼
这是我的地下室图纸
回复
23楼
我觉得高位水箱是要的,没有条件的话,气压罐就是要储存10分钟的消防水量。300L的水量只能满足5个喷头使用1分钟。在断电的情况下,10分钟的水量也许会减小损失的。
回复
24楼
使用低位气压罐来代替高位水箱除了不符合规范外,更重要的是不符合实际.
回复
25楼
楼主21楼的这个观点有不妥之处.
规范条文的制定,必定是建立在消防灭火理论的基础上.设计手册和规范条文说明一再强调 及时扑灭初期火灾对于防火\灭火的重要性.火情发生时,第一个喷头的灭火概率可以达到70%以上,5~10个喷头同时作用,灭火概率为90%以上,作用面积喷头在灭火时限(1小时)内,灭火概率为95%以上.可以看到,规范对于稳压系统的要求为1l/s即无论什么情况下保证第一个开启的喷头流量\压力,实际上是把稳压系统同时满足增压要求.初期火灾,要求一定要保证5个喷头作用,即在停电故障情况下要保证90%以上的灭火效率.
因此,消火栓系统一定要有屋顶水箱,自动喷淋系统允许设置气压罐,但是气压罐的有效容积一定要达到5l/s流量维持10分钟,即3立方的要求.所谓300L或者450L的气压罐,是无法保证停电故障时扑灭初期火灾的要求的.
回复
26楼
非常感谢25楼的,确实,你的话很有道理。
看来我的那个方案是不能成立了。
回复
27楼
有喷淋规范2005了吗?
谁能发我?QQ412658508
回复
28楼
有喷淋规范2005了吗?
谁能发我?QQ412698508
回复
29楼
我也有5楼同样的担心呀,要是挺电,就没有高位水箱的势能优势了,不过这样也是一个不错的方案呀
回复
30楼
我也想要2005喷淋规范 QQ 358965156
回复
31楼
当然可以,只要能保证消防系统常高压.
回复