新规范的一次尝试,把消防水池当成一个低位消防大水箱
delicio
delicio Lv.4
2005年12月15日 12:45:23
只看楼主

我在做一个地下车库的喷淋,因为小区内没有位置可以设置消防水箱的地方,所以打算在水泵房内设置一个低位消防水箱。 后来一想,如果把喷淋的这150吨的水池,也当成一个水箱,那是否可行。只要加设一个气压罐加压,来维持地下室喷淋管网平时的压力就好了。 查了一查05年的喷淋规范,10.3.2刚好说到这一条:气压罐的有效容积,应按系统最不利的4个喷头在最低工作压力下的10分钟水量确定。 我把最不利的4个喷头版头10分钟的流量算了出来,气压罐容积差不多是3.6立方米。好大!然后把它直接接消防水池来取水。

大家觉得这个做法可行否?
免费打赏
misee
2005年12月22日 14:39:58
32楼
有效容积3方多,气压馆总容积就是10立方多!体积非常大!
回复
jjm
2005年12月25日 11:22:25
33楼
不可以,高位水箱起稳压作用.属于临时高压给水系统,消防水池只起储存持续时间内用水量的作用.
回复
xfd831
2005年12月25日 14:00:14
34楼
楼主的想法是对的
回复
delicio
2005年12月25日 16:47:47
35楼

老大,我的那个 气压罐====十分钟消防水箱 啊,你要搞清楚^_^
不过我现在方案改了,因为我们院没有人做个这个
签图的时候不让过,唉~,真郁闷。
回复
kibo
2005年12月26日 12:03:38
36楼

我这里的多层项目经常这样做的,规范有相应条文.现在多层有很多大体量的情况,做屋顶水箱不好实施.其实总容积10立方的气压罐不算很大,增加不了多大的设备用房面积.
回复
niujiehello@co163
2005年12月28日 00:56:52
37楼
21楼的图纸呢? 什么时候传上来啊
回复
yangj
2005年12月28日 16:55:18
38楼
看了图,按现行规范05版可以,但我觉得你的气压罐选小了,气压罐调节容积是3.6m3,其总容积应在10m3以上。
回复
yangj
2005年12月28日 17:00:55
39楼
你的消防管道DN100是否大了?