我在做一个地下车库的喷淋,因为小区内没有位置可以设置消防水箱的地方,所以打算在水泵房内设置一个低位消防水箱。
后来一想,如果把喷淋的这150吨的水池,也当成一个水箱,那是否可行。只要加设一个气压罐加压,来维持地下室喷淋管网平时的压力就好了。
查了一查05年的喷淋规范,10.3.2刚好说到这一条:气压罐的有效容积,应按系统最不利的4个喷头在最低工作压力下的10分钟水量确定。
我把最不利的4个喷头版头10分钟的流量算了出来,气压罐容积差不多是3.6立方米。好大!然后把它直接接消防水池来取水。
大家觉得这个做法可行否?
12楼
应当连接喷淋主泵。
回复
13楼
用气压罐保障的是3立方有效容积,可以认为初期火灾视为做到了常高压。
回复
14楼
不过编规范的专家好像说过:“三个立方的气压罐不是很大。”
回复
15楼
有喷淋规范2005了吗?
谁能发我?QQ21630844 3Q
回复
16楼
不明白
回复
17楼
哪位大侠有喷淋规范2005
谁能发给我?我也想要,先谢了!e-mail:ilikekimi@126.com
回复
18楼
请大家参与10分钟初期用水量的问题谈论,如果那个问题解决的话,我想这个问题就不难了!!!!
回复
19楼
应该可以,不过不需要这样大,300L就好了,要配稳压泵,主泵应该不会漏吧
回复
20楼
感觉楼主这样做把系统变成常高压了!
回复
21楼
我后来跟厂家探讨了一下气压罐的原理,觉得没有必要那么大!
因为其实我的这个喷淋管网,在有气压罐的情况下,就等于一个高位水箱了。
为什么提出“高位水箱”,就是因为它的位置高,怕万一没有电的时候,还有重力流,但是,没有电的时候,喷淋主泵不是也不能启动么?就靠重力维持4个喷头的流量,那足够么?
设了气压罐,就等于说考虑一直有电的情况。
我等下把图纸发给大家看一下,大家能不能提一些建议。谢谢了。