我在做一个地下车库的喷淋,因为小区内没有位置可以设置消防水箱的地方,所以打算在水泵房内设置一个低位消防水箱。 后来一想,如果把喷淋的这150吨的水池,也当成一个水箱,那是否可行。只要加设一个气压罐加压,来维持地下室喷淋管网平时的压力就好了。 查了一查05年的喷淋规范,10.3.2刚好说到这一条:气压罐的有效容积,应按系统最不利的4个喷头在最低工作压力下的10分钟水量确定。 我把最不利的4个喷头版头10分钟的流量算了出来,气压罐容积差不多是3.6立方米。好大!然后把它直接接消防水池来取水。
大家觉得这个做法可行否?
2楼
实际就是个稳压罐应该可以,当然喷淋主泵不能少。
回复
3楼
我觉得规范这一条在实际工程中难以实施,规范的“有效水容积”改为“供水流量”更为合理可行。
回复
4楼
如果你仔细考虑一下气压罐工作的过程和原理的话,恐怕只有选择保证有效水容积
另外 “气压罐的供水流量.......” 这句话本身就有问题 气压罐只是一个压力容器。
楼主的做法本身是规范允许和在无法设置高位消防水箱时的规定做法,当然气压罐有补水泵别忘了做。
回复
5楼
当然了,其实把整个问题通俗地看,
那个气压罐等价于一个10立方米的低位水箱了。而且气压罐它的压力又能满足最不利点4个喷头的压力,万一断电也不怕。
是不是?呵呵。
回复
6楼
这样气压罐的容积确实不小,如果单纯从规范来考虑的话,这样设计是没有非议的,但是我想请教的是:气压罐的补给水泵的流量是如何确定的呢?谢谢
回复
7楼
楼主按规范这么做没错!
我也有6楼同样的问题。
如果是不大于1L/S,那是指高位水箱稳压,用在此处不知可妥?
回复
8楼
条文说明里有个介绍吧
可以不用那么大啊
回复
9楼
楼上的,你看条文10.3.2
稳压泵不知该另外选还是选气压罐配套的那个泵,配套的泵扬程有0.6MPa
不过用个减压孔板就好办了。
回复
10楼
七楼的,小于1L/S那是高规的规定,而且适合的范围是高位水箱
回复
11楼
我认为9楼的意见可行,稳压泵最好是另外选。多加一台泵。加孔板也行,次果不怎么好。
回复