22楼
不好意思,好久没来了。大家担待,最近有点忙了。
回复
23楼
没有关系,大家都期待楼主的好图
哎...遇到有钱的主儿啦.呵呵...工程师就够空间发挥了哈
想问楼主,喷口侧送的效果怎么样?这个建筑的跨度多大?你选的什么型号的喷口?噪音值控制在什么范围?
你的三路切换是预定周期还是完全靠温湿度感应控制?
回复
24楼
谢谢版主的奖励。
这个项目的甲方倒是真有钱的,东西不怕贵,就怕空调效果不好领导批评。包括我也一样,所以,能考虑到的都给他上去,甲方也不会怪。
完工后我去过2次,一次是夏季验收的时候,一次是冬季,天气最冷的时候。当时室外-5度时,比赛馆和花样泳池都29度,而跳水馆温度稍低点28度.甲方嫌低了,实际按规范是够的.所以说,喷口侧送效果是可以保证的,关键是要计算准确些,如果计算方面没把握,就要有相应的补救措施,这对咱们自己也是个保护,对吧?还有,泳池四周最好做地板采暖,这样地面温度会舒适一些,这个工程里地板采暖因为升温过快,水温太高了,瓷砖有几处破裂.按规范要求,游泳馆地面温度在30-35就可以了,单位热负荷在70-140w/m2。毕竟,地板采暖只是辅助采暖。
几个馆的跨度:比赛馆66*40,花样泳馆56*36,跳水馆47*33,高度就不同了,是坡顶
喷口我也没有指定型号,只是根据送风温差,风量,射程和送风高度,理论计算出喷口尺寸,个数。这些手册和课本里都有的。
噪音值大概在50-55DB(A),使用过程中,水流的声音比这还高,再说内装修时内墙也考虑了吸音措施。
三路切换就靠人工切换了,主要是根据室内参数来判断了。
回复
25楼
对于夜间凝结水的问题是否可以通过一些其它措施实现?
1.例如,夜晚采用薄膜密封游泳池水面
2.通风回收除湿,尤其夜间一定将湿度降下来
3.湿度太大肯定影响维护的使用寿命,应该考虑到.
bells1973@163.com
回复
26楼
恩,多一种思路给我们,3Q
回复
27楼
以下是引用bells1973在2006-02-08 14:41:55.0发表的内容:
对于夜间凝结水的问题是否可以通过一些其它措施实现?
1.例如,夜晚采用薄膜密封游泳池水面
2.通风回收除湿,尤其夜间一定将湿度降下来
3.湿度太大肯定影响维护的使用寿命,应该考虑到.
对,甲方也考虑采用薄膜密封游泳池水面,有工程实例吗?效果和投入怎么样?
回复
28楼
泵前后加两个压力表有何用
回复
29楼
否则泵的扬程如何读取?在《采暖通风与空气调节设计规范》8.5.1中有要求的。
回复
30楼
有关机房的照片,我最近又拍了一些,放在“萧山游泳馆照片2”中了,大家一起学习,提高!
回复
31楼
萧山游泳馆照片2
http://co.163.com/forum/content/1479_262763_1.htm
回复