萧山游泳馆现场照片1
houyun
houyun Lv.4
2005年12月13日 18:24:39
来自于工地图片
只看楼主

比赛池侧送及顶送

比赛池侧送及顶送

1134469469954.JPG

免费打赏
80教育
2005年12月13日 21:42:03
12楼

期待楼主的图片!
回复
guolei12344
2005年12月14日 09:34:13
13楼

等待着楼主更精彩的介绍。
回复
zhengxufeng
2005年12月14日 22:37:46
14楼
祝福楼主早日有好相机
回复
zhengxufeng
2005年12月29日 22:16:57
15楼
格兰富的泵,好贵的东东,甲方往往望而却步
回复
quandunhai
2005年12月30日 11:29:15
16楼
最上面的好像是侧吹口,能吹吗?不是喷口,要求能达到?
回复
zdxhvac
2005年12月30日 14:20:01
17楼
怎一个丑字乐得
回复
hanliu001
2005年12月30日 16:37:45
18楼
蛮好的!要管道再做外保温就更好了
回复
fx-wangjue
2005年12月30日 23:17:33
19楼
问一下:这样的设计是怎样保证回风区的风速,还有能否及时除湿?谢了
回复
baijun2003
2006年01月13日 19:26:08
20楼
等待解答?
回复
houyun
2006年01月15日 23:39:47
21楼
回风口的风速?游泳馆最忌讳的就是人员活动区风速过高,一般要在0.2m/s左右,过高会使人有不适感。
我把整个设计思路介绍一下:整个馆分三部分,比赛池,花样泳池和跳水池。按甲方的要求,三个馆水系统,风系统相对独立。水系统水平方向为同程式,这很有利于水利平衡,这点的优越性在后来的调试中得到了很好的体现。风系统分水平喷口侧送,顶部上送(因为顶部为膜结构,保温性比较差,这么做主要是防止冬季结露),下面采用底送风。三路采用电动调节阀切换,以适应不同季节的需要。现在主要是顶部和下送风,同时结合地板采暖系统。运行了几个月了,反映还可以,就是能耗太高,这也是没法子的事,谁让他们一定要用膜顶呢,再说油价涨的也太高了。不过,因为是浙江省游泳队的训练场地,再花钱省里也愿意。
补充一下:顶部风管采用的玻璃钢风管,橡塑保温,外敷彩钢板,有钱吧,呵呵。不过,总比南京的螺旋钢板风管便宜。
回复