据郑州发布官微消息,4月18日上午10时许,河南郑州一酒店的游泳池钢结构屋顶发生局部垮塌,下午15时30分救援工作结束,共救出12人,其中轻微伤和轻伤9人、死亡3人(1人经抢救无效死亡,2人现场死亡)。 视频来源:新京报▲ 目前,3名企业经营者已被警方控制,善后工作及事件具体原因调查正在进行中。 事故现场视频▲ 坍塌之前的郑州五洲游泳馆屋盖(网络)▲ 屋面局部坍塌的整体俯视图▲
据郑州发布官微消息,4月18日上午10时许,河南郑州一酒店的游泳池钢结构屋顶发生局部垮塌,下午15时30分救援工作结束,共救出12人,其中轻微伤和轻伤9人、死亡3人(1人经抢救无效死亡,2人现场死亡)。
视频来源:新京报▲
目前,3名企业经营者已被警方控制,善后工作及事件具体原因调查正在进行中。
事故现场视频▲
坍塌之前的郑州五洲游泳馆屋盖(网络)▲
屋面局部坍塌的整体俯视图▲
坍塌之后的室内情况▲
屋顶未坍塌位置的梯形钢桁架▲
坍塌位置的钢桁架和屋面钢檩条▲
屋面的面层材料▲
从事故图片看出,该游泳馆屋面采用梯形钢桁架结构,屋面面层是防水卷材和砂浆保护层,没有看到延伸出来的钢筋。屋面板不是现浇钢筋混凝土板,也不是彩钢屋面板,有可能是钢筋混凝土预制板。屋面板坍塌后已落入泳池中,从事故视频中看不到屋面板。
这种大跨度的钢结构屋面,一般采用自重较轻的钢结构屋面,或者采用整体性较好的现浇混凝土板,不太适合采用自重较大、整体性较差的预制混凝土板屋面,更不能按轻钢屋盖的设计经验,忽视混凝土板较大的自重荷载,导致设计时计算的屋面自重荷载过小而酿成事故。
搜救现场2▲
据分析,钢结构腐蚀有可能也是原因之一,泳池环境对钢结构腐蚀更严重:为保证泳池内水质要求,池内会定期投放氯化物,在恒温环境下(26-28),药品挥发、游离于馆内,是钢架结构容易腐蚀的“罪魁祸首”。再加上钢结构长期处于潮湿环境,室内温差较大,室内通风不畅,更容易造成钢结构腐蚀。
具体事故报告以官方公布为准,愿逝者安息,伤员早日康复。