(1)在高大空间的游泳馆内,冬季空调时要使游泳区保持26~28℃,观众区保持22~24℃,这属于分区空调。实验表明,两区间如无某种隔断是难以达到分区空调要求的。分区空调的方法有两种、其一是采用机械隔断,用玻璃或有机玻璃隔开。实验所得空调效果最佳,但机械隔断有建筑构造和造价等问题,并会对观赏的气氛有较大影响。其二是采用垂直 空气幕 分隔,实验证明这是一种可行的办法。根据模型试验, 设将栏板的空气幕送风速度在5.4m/s(实物12m/s)以上,即单位长度空气幕送风量在100/?(h·m)【实物1120?/h·m)】以上,可获得两区温差在3℃以上的效果、按实验模型计算相应实物的空气幕总风量为15360?/h。

 由此可见, 看台设在一侧较容易处理,采用两侧看台时空气幕的总风量比单侧看台时增加1倍。

(2)采用垂直空气幕进行分区空调时,对流热(冷)转移为观众区基本负荷的 1.1 ~1.3倍。

(3)采用多股平行射流组成的垂直空气幕时,有冷空气从看台前经“三角区”内侵入游泳区下部池边地带。为减少这种不利影响, 建议喷间距控制在喷口直径的5倍左右。

(4)空气幕的送风温度等于或高于游泳区平均温度,但 不宜超过2℃。

(5)空气幕采用圆喷口时, 建议喷口直径为100 ~ 150mm为宜,当然也可采用扁喷口,扁喷口的宽度建议采用30~50mm为宜。

(6)观众区送风方式,实验证明观众区采用上部侧送方式是能够满足空调要求的、但 在计算射流射程时,可以只计算全程的60%~80% ,这是分区空调的要求,与其他场合的(如大空间分层空调等)不同。绝对不能按满射程计算,否则会影响池边的温度。

(7)在布置回风口时应考虑使观众区上部(即后排)回风量大些,而前排可以少布置或不布置,回风口可设在座席底下。

(8)游泳区的温度分布和湿度分布方向相反,顶棚附近的温度最高,而水面附近的湿度最大。因此采用下部回风有利于限制水池和池边蒸发的水分扩散到周边和观众区,也有利于池边温度的保持,在上部排风有利于排热回收。

(9)分区空调不同于分层空调。分层空调只要对下部空间空调,而对上部空间无要求。而分区空调要求对两个区都能维持一定的环境参数,特别是游泳馆冬季空调,要求较高部位的观众区维持较纸的温度,师下部运动员活动的区域要维持较高的温度,如仍以最少的风量、最小的能耗达到分区空调的要求,还需做进一步研究。采用垂直空气幕分隔时,其射流规律和与两区之间的对流热交换等是各种因素交错复杂的过程,也有待于研究,找出规律才能确定其计算方法。