PT二次侧直接接地和经过击空保险接地有什么区别?
xj123456789
2005年12月13日 15:20:06
只看楼主

10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?

10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?
免费打赏
gpecpillar
2005年12月31日 14:23:04
12楼
PT的二次侧现在的变电站和电厂都是在接地点再加装击穿保险的~~
但二次一定只能一点接的~!!
我也是多说了~搞电的人都知这点了~~呵呵~
回复
hwc_wy
2006年03月17日 15:00:49
13楼
当二次侧中性点以地电压超过一定数值后,间隙被击穿,变成一个新的安全接地点,起到安全保护作用.
回复
yhltdcomych
2006年03月20日 16:39:55
14楼
看系统的接地方式
回复
lyq13703983100
2006年03月20日 20:23:14
15楼
当二次侧中性点以地电压超过一定数值后,间隙被击穿,变成一个新的安全接地点,起到安全保护作用.
回复
sandy.maxf
2006年12月01日 13:19:11
16楼
在35kV及以下中性点不直接接地系统中对35kV及以下的电压互感器,二次绕组一般采用V相接地,击穿保险器其实是一个放电间隙,当二次侧中性点以地电压超过一定数值后,间隙被击穿,变成一个新的安全接地点.
回复