PT二次侧直接接地和经过击空保险接地有什么区别?
xj123456789
2005年12月13日 15:20:06
只看楼主

10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?

10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?
免费打赏
互感器
2005年12月13日 22:13:43
2楼
你说的是这个吗?
回复
xj123456789
2005年12月14日 08:15:58
3楼
是的,B相直接接地与经过击穿保险接地有何区别?
回复
遵义
2005年12月14日 09:39:06
4楼
和系统接线有关!接地系统和不接地系统!
回复
xj123456789
2005年12月14日 10:01:16
5楼
不是吧
回复
xj123456789
2005年12月14日 13:31:49
6楼
顶一下,别沉了!
回复
xj123456789
2005年12月14日 15:25:23
7楼
回复
遵义
2005年12月14日 16:25:10
8楼
在35kV及以下中性点不直接接地系统中,一般不装设距离保护,V相接地对保护影响较小,又由于一次系统发生单相接地故障时,相电压随其变化,而线电压三角形不变。因此,同步系统不能用相电压,而必须用线电压。为了简化其二次回路,对35kV及以下的电压互感器,二次绕组一般采用V相接地。
...........

击穿保险器其实是一个放电间隙,当二次侧中性点以地电压超过一定数值后,间隙被击穿,变成一个新的安全接地点.....
110kV及以上中性点直接接地系统,一般装设距离保护和零序方向保护,电压互感器二次绕组采用中性点接地对保护较优越。

摘自:发电厂及变电站的二次回路 何永华主编
回复
xj123456789
2005年12月15日 10:08:50
9楼
回复
wy19820116163com
2005年12月31日 14:02:20
10楼
同意8楼的 
回复
wy19820116163com
2005年12月31日 14:03:30
11楼
B相接地一般加击穿保险