一个工程,本来原设计板厚为120mm,经检查施工单位做成了100mm,验算都发现配筋不够,现在需要做加固,因为量很小,甲方不愿意专门找加固公司做,想让我们设计院出一个方案(不用碳纤维加固这些),想请问下大家有没有什么比较好的加固方案呢?施工单位自己就可以做的。

一个工程,本来原设计板厚为120mm,经检查施工单位做成了100mm,验算都发现配筋不够,现在需要做加固,因为量很小,甲方不愿意专门找加固公司做,想让我们设计院出一个方案(不用碳纤维加固这些),想请问下大家有没有什么比较好的加固方案呢?施工单位自己就可以做的。
jd50002740
2010年08月25日 19:47:11
2楼
在板下面加根钢梁
回复
smart98
2010年08月26日 12:35:40
3楼
施工单位的错为何要实际的给解决呀?直接顶回去.
出方案也可以,给钱!
回复
bulaosx
2010年08月26日 12:46:57
4楼
谢谢楼主的支持
回复
brook_2002
2010年08月26日 12:50:30
5楼
加钢梁减小板的跨度是个不错的办法,如何是局部房间可考虑加叠合层。
回复
yfs007
2010年08月26日 12:54:28
6楼
出个方案很简单吗?是的,可能是很简单,但是承担的责任小吗,显然很大,施工单位出钱买教训是应该的,但是让设计承担不该有的责任是不合理的.
回复
weiqqie
2010年08月26日 15:40:41
7楼
我也觉得设计来出方案不给钱是不合理的!责任归谁,这样设计单位自己去扛这个黑锅!
回复
wohenni110
2010年08月26日 19:18:13
8楼
这个责任在施工方
回复
blessing
2010年08月26日 20:40:31
9楼
粘碳纤维加固啊
回复
elevenwyl
2010年08月26日 21:35:10
10楼
谁的责任谁去扛好叻,不过谁有好的方案也拿出来讨论一下啊
回复
jiutian1025
2010年08月26日 23:06:53
11楼
大哥,我把板算薄了,目前还在改图阶段,希望过两天能纠正过来~~~~