一个工程,本来原设计板厚为120mm,经检查施工单位做成了100mm,验算都发现配筋不够,现在需要做加固,因为量很小,甲方不愿意专门找加固公司做,想让我们设计院出一个方案(不用碳纤维加固这些),想请问下大家有没有什么比较好的加固方案呢?施工单位自己就可以做的。
一个工程,本来原设计板厚为120mm,经检查施工单位做成了100mm,验算都发现配筋不够,现在需要做加固,因为量很小,甲方不愿意专门找加固公司做,想让我们设计院出一个方案(不用碳纤维加固这些),想请问下大家有没有什么比较好的加固方案呢?施工单位自己就可以做的。
12楼
加钢梁减跨度可行……具体怎么施工,得看建筑~
方案的问题,我也觉得是施工方负责~
回复
13楼
这个是得专业公司做的
回复
14楼
层高允许的情况下,再浇一层叠合板比较简单
也不需要专业加固公司来做
回复
15楼
嗯 做叠合层比较简单点
回复
16楼
责任在施工方,设计单位可以出方案,但要给钱
回复
17楼
简单的做法,面层20mm,另外楼板的承载力过小估计了。
回复
18楼
最好由专业加固公司出方案;经济损失肯定由责任单位承担;
回复
19楼
层高允许的情况下,再浇一层叠合板比较简单
,又比较经济
回复
20楼
少了2公分的话大问题没有的,采用碳纤维加固比较简单。
回复
21楼
层高允许的情况下,再浇一层叠合板比较简单
,比较经济
回复