请教:超长地下室如何进行结构设计?
zlb_524710
zlb_524710 Lv.2
2010年08月25日 09:47:29
只看楼主

本人有个地下室工程,平面为100mx250m,根据和图审交流意见,需要进行稳定应力计算。则存在如下疑问:1、温度应力计算时,温差的最高升温和最低降温如何确定,取多长周期的温差?2、构造措施如何处理?3、温度应力计算与不计算,其配筋率会大致相差多大?请高手们不吝赐教,在此谢了。

本人有个地下室工程,平面为100mx250m,根据和图审交流意见,需要进行稳定应力计算。则存在如下疑问:
1、温度应力计算时,温差的最高升温和最低降温如何确定,取多长周期的温差?
2、构造措施如何处理?
3、温度应力计算与不计算,其配筋率会大致相差多大?
请高手们不吝赐教,在此谢了。
leezhihui
2014年02月20日 13:20:23
2楼
1、升温和降温周期根据施工计划选取
2、设置施工缝或者后浇带,根据计算结构和经验确定
3、相差程度,要看选取温差和实际的结构特点。一般地下室顶部楼板应力较大,柱底弯矩和剪力也比较大,梁轴力较大
回复
ctd22928356
2014年02月21日 13:24:20
3楼
PKPM里有温度计算,我单位只是采取措施,如设后浇带、掺抗裂纤维、加强通长钢筋,一般不掺膨胀剂,因为一般达不到其养护条件。
回复
sddcx10000
2014年02月21日 15:15:29
4楼
太深奥,作为新手看不懂
回复