冷却塔如何防止结冰
blwjm
blwjm Lv.3
2005年12月10日 14:24:13
只看楼主

进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。

进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?
还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。
免费打赏
cyber4500
2006年05月06日 16:00:15
22楼
在冷却塔入水管接一旁路,并建一小池,然后通过计算加设一足够量扬程泵;
在冷却塔支架外圈加一环形管,然后用泵将水通过环形管以一定压力射出。
回复
zhfman
2006年05月06日 18:38:16
23楼


用水喷百叶??????
那不是到处流水了????
不妥,不妥。。
回复
axiang76
2006年05月10日 12:25:17
24楼
主要是从病因着手
正常情况下,冷却塔运行,风机转动,进风口(百叶窗处)由于风的吸入使水向里呈一定角度,此时溅水很少;冬季,风机停止,进风口没有了吸力,水就垂直下落,此时溅水就多,如果再有自然风的作用,就会更加多,因而结冰。
建议方法:
1、如果是逆流塔,在进风口的上部,百叶窗的顶部,加一块向塔内,往下呈45度角的板,强制循环水往内收,可减少溅水。
2、如果是北方,冷却塔距房间较近,又有暖汽,可在冷却塔的百叶窗侧,围一圈有孔的管路,定期向百叶窗上部的梁喷蒸汽化冰,冷却塔结冰较严重的是百叶窗上部的梁上,塔内的壁流较大,水容易在梁的下侧停留。
回复
jswn
2006年05月11日 22:26:44
25楼
如果你的水量比较大的我可以告诉你几种化冰的方法请联系20029633@SINA.COM
回复
jswn
2006年05月11日 22:28:48
26楼
我公司是大型冷却塔公司在东北的业绩很多防冻效果做的很好深得用户的青睐
回复
li_xiaogua
2006年05月16日 15:15:20
27楼
防冻措施
1 在塔壁内侧设置挡水板,尽量减少塔壁流量;
2 设计中配水系统主管及支管下部装有喷头以防止停车时管道积水消除了停车时配水管冰冻的隐患;
3 冷却塔的上水管亦设有放空阀门和旁通管,冬季冷却塔停运时可将管内存水放空或根据需要使循环水直接进入冷却塔水池;
4 在进风窗上缘设置化冰管,采用热管化冰,即在进风口最低处设置热管,使冰无处“生根”,从而避免挂冰现象;
5 本设计中采用可短时反转风机,当塔进风口存在冰幕时,使塔内气流反向流动,利用塔内热空气消除冰幕;
6 设计中采用SJ型高效加筋弧形收水器收水效率大大高于其他形式产品,使出塔空气的含湿量较低,解决了塔顶及结冰现象。
回复
blwjm
2006年05月19日 17:44:40
28楼


你这个办法很新颖,就是地处华被地区,到是到了冬天可以试一下.
回复
blwjm
2006年05月19日 17:46:20
29楼


还有就是我再说明一下,不仅是在百叶窗上结冰,在填料的下面也结冰,而且结冰都是届成冰块.
回复
w329105
2006年05月27日 00:52:21
30楼
4楼说的有道理,我们设计的项目在东北、西北的很多,一般同时采取4楼提到的两种办法。风机反转不管是高压电机(6000V)还是低压电机(380V)厂家都可以做;化冰管也很普遍,有的地方1间冷却塔在两侧的立柱旁同时设4根化冰管。
回复
lcdnn
2006年05月31日 13:13:15
31楼
我不知道你说的是不是自然通风冷却塔,对于自然通风冷却塔,除了加化冰管外,还可以在配水管(槽)上设阀门,冬季关闭内围配水阀,加大外围配水,同时外围喷头向塔壁倾斜.