环网柜供电的变压器如何进行瓦斯保护?
dingdong1235
2005年12月09日 15:23:23
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
jia-1979
2005年12月09日 17:03:56
2楼
瓦斯保护变压器的保护。环网柜一般是负荷开关加熔断器,他不像断路器有辅助触点和跳闸线圈。所以没有瓦斯保护。不用加了。
回复
大鼻山
2005年12月09日 17:44:10
3楼
照样可加分励脱扣
回复
lijianjordan
2005年12月09日 20:47:54
4楼
环网柜一般不提供瓦斯保护的,如果是干变的话,可以在负荷开关+熔断器组合电器单元加装脱扣线圈和辅助结点,连干变的温探,对干变进行保护
回复
梁栋永
2005年12月09日 20:56:04
5楼
加分劢,再加一个瓦斯保护继电器就可以啦
回复
lijianjordan
2005年12月09日 21:01:20
6楼
应该是没有地方装瓦斯保护继电器了,无论是SM6、RM6、UNISWICH、SAFERING、SAFEPLUS或者是GA/GAE,都是一体化的开关和操作机构了,为了保证标准柜体尺寸,是没有更多的预留空间来安装瓦斯保护继电器的了,除非瓦斯保护继电器能做到和短路接地故障指示器一样大小;)))
回复
quake_gw
2005年12月11日 22:23:57
7楼
同意大鼻山的说法。瓦斯继电器和温度继电器的触点通过脱扣线圈可以实现负荷开关的分断。
回复
powerxp001
2005年12月11日 22:31:17
8楼
理论上可行,但有哪位盘厂可以发个图大家看一下.
回复
遵义
2005年12月12日 07:45:14
9楼
在柜顶加电气小室!
回复
dingdong1235
2005年12月12日 15:55:50
10楼
是呀,谁有图纸传上来看看!另外空间允不允许也是个问题。
回复
wxry
2006年03月01日 14:04:57
11楼
不需要加瓦斯保护,在高压熔断器动作时,已防止了瓦斯的发生,(容断时间切除时间比断路器的切除时间短很多)