12楼
这有时候还得看设备专业选的设备厂家接线要求,我倒是比较喜欢没有共用,各自成回路
回复
13楼
主要根据你的控制原理图来确定的,原理图中需要的另一个控制点(两个地方控制)的线号总数量+备用芯就可以确定了。比如配电柜和就地按钮组成的两地控制(启、停按钮)有3芯和4芯两种,电缆可以选用KVV系列电缆。
回复
14楼
能说具体些吗?
配电柜中的操作就不用控制电缆了吧
那楼上说的这3芯或是4芯就都是去操作住的了?
是否还有指示灯的呢?
回复
15楼
着要根据具体的工程项目需要,考虑实际的情况,比如信号、安全、指示、外接控制输出等等,一条原则就是符合你所需要设备条件来确定控制电缆芯数
回复
16楼
以下是引用liuhinly在2005-12-08 22:38:34.0发表的内容:
那么我问一下:起、停为3根,第三根是什么作用?
若是按钮控制,起,停3根线是对的.起,停钮串接,中间一点共用.
回复
17楼
又糊涂了
回复
18楼
我纠正我自己的说法,普通的按钮远程起停控制,就是三芯就可以了,它们的回路有共用的一根芯
回复
19楼
还是没有说明白,不如高人举例说明,常用到的哪些
回复
20楼
楼上的糊涂了吗?06年的帖子啊,现在没有人回
回复