设计手册中关于吊车配电我不明白的地方!
lanqiulangzi
2005年12月08日 10:24:55
只看楼主

许多设计手册中都有吊车配电的表,但是表中所给的总额定功率并不是主钩\副钩\大车\小车功率的简单相加,我想知道那个总功率是怎么得到的?跟主钩\副钩\大车\小车功率有关系没?另外,Er这个值是设备本身铭牌上面自带的吗?通常为多少?还有,为什么表中所给BLX\BLV的载流量大多都小于负荷开关脱扣电流值,那样导线不是要烧坏了吗?谢谢大家!

许多设计手册中都有吊车配电的表,但是表中所给的总额定功率并不是主钩\副钩\大车\小车功率的简单相加,我想知道那个总功率是怎么得到的?跟主钩\副钩\大车\小车功率有关系没?
另外,Er这个值是设备本身铭牌上面自带的吗?通常为多少?
还有,为什么表中所给BLX\BLV的载流量大多都小于负荷开关脱扣电流值,那样导线不是要烧坏了吗?
谢谢大家!
免费打赏
小电容美眉
2006年06月08日 10:41:44
2楼
我也经常有这疑问。
回复
小电容美眉
2006年06月08日 10:42:35
3楼
可能是要躲过短期工作电流的冲击吧?
回复
han2003
2006年06月08日 11:20:10
4楼
吊车等负荷计算需要考虑暂载率,动力配电等设备,可以按热继电器的整定电流或负荷计算电流选取导线,不考虑过负荷因素。
回复

相关推荐

APP内打开