迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用自垂百叶吗?如果地上和地下防烟楼梯间都用自垂百叶,共用风机,地下防烟楼梯间是否会没有风送进来?好苦恼,审图公司也没统一意见,不知该如何是好?
迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用自垂百叶吗?如果地上和地下防烟楼梯间都用自垂百叶,共用风机,地下防烟楼梯间是否会没有风送进来?好苦恼,审图公司也没统一意见,不知该如何是好?
2楼
如果风量是叠加的,按2个楼梯间做的,那就可以用常开的;如果风量是单个楼梯的,不能常开,必须用电动常闭的。新版手册上有的,分属2个做法。
回复
3楼
对 同意2#区管说法
地上和地下防烟楼梯间还是分别加压送风比较简单
回复
4楼
本人认为当地下和地上采用一个风道时,不能按一个楼梯间考虑风量,即使采用了电动常闭风口,也会在地下室出现送风量过大的情况。但是采用叠加风量时,宜采取计算法较为合适,而且应加大地下送风口的尺寸,前室(或合用前室)地下部分也应该采用常开风口(自垂式即可)。
[
本帖最后由 szhp54 于 2010-8-23 11:43 编辑 ]
回复
5楼
地上和地下防烟楼梯间加压风量叠加选风机,然后用自垂百叶风口。但加压风井是从上至下同一截面积。火灾加压送风时,风机同时给两个楼梯间送风,但地下楼梯间是否会存在实际加压风量达不到计算值呢?
回复
6楼
可以啊。但风机很大,并且地下风口数量少,风口很大,为了减小风口面积,需要地下每层均设风口。
回复
7楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
8楼
学习中!!!!!!!
回复
9楼
各位版主和区管:
请问您们说的情况,规范哪里能找到依据呀?地下地上直接连通两个楼梯间也要分两个楼梯间叠加计算吗?
这样做的理由是什么?
新手,请指点!!!!!!!!
回复
10楼
cnbbzz 发表于 2010-8-22 21:44 如果风量是叠加的,按2个楼梯间做的,那就可以用常开的;如果风量是单个楼梯的,不能常开,必须用电动常闭的 …有道理,但一般还是风量叠加的做法比较多吧,第二种方法控制是不是复杂些
回复
11楼
风量叠加的比较多