关于住宅与半地下汽车库连在一起的消防问题
xiaoxng
xiaoxng Lv.2
2005年12月06日 22:51:37
只看楼主

请教一下各位大师一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连中间通过甲级防火门断开.请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防另外附了一个简单的示意图

请教一下各位大师
一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连
中间通过甲级防火门断开.
请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防
另外附了一个简单的示意图


1133880685912.jpg

免费打赏
ffjjuunn
2005年12月09日 19:47:13
32楼
<建筑设计防火<建筑设计防火规范>规定:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。你的是普通六层住宅,所以没有必要设计消火栓啦。
>按规范做把
回复
ajxyg
2005年12月09日 21:05:02
33楼
汽车库做喷淋系统,其余部分可不做,整个工程必需做消火栓系统。
回复
aficyuan
2005年12月10日 10:09:38
34楼
20楼说得比较详细,如果城市的消防设施比较完善,并且只是普通的六层单元式住宅而言,消火栓系统都可以考虑不设.
回复
wjjoly1
2005年12月10日 10:22:28
35楼


不错,还有6层中,每一层建筑面积不能超过1000平米,超过了就得做!!
回复
wjjoly1
2005年12月10日 10:29:09
36楼


这才是最重要的,现在什么鸟规范都掌握在这些权力部门手里,电老虎和水老虎(供电局和自来水公司),他们最重要的事就是给你找麻烦,今天说你这样不行,明天说那样不行,一次一个样,等你给他喂饱了,就什么都行了!
回复
cuisuiyun
2005年12月10日 11:09:45
37楼
地下车库的防烟垂壁怎么设计啊
王前辈指点
谢谢
回复
playingwater
2005年12月10日 12:11:17
38楼
我也有一住宅,一层为车库,上面是六层住宅加阁楼,按规范七层以上单元式住宅必须设消火栓。
问题是下面车库前后各一排,北向开门的车库楼梯间设的消火栓即可满足要求,南向开门的车库消火栓要怎么设?象这样单间且有直接对外出口的车库可不可以不设室内消火栓?
回复
shi-tou
2005年12月11日 17:00:43
39楼
住宅应设消火栓
回复
求是
2005年12月12日 09:51:39
40楼
没有必要全作喷淋,最好还是咨询一下当地消防部门的意见。
回复
zhanghe007
2005年12月14日 17:48:55
41楼
汽车库是一定要做消防与喷淋的,这是肯定的,关于住宅部分你仔细看看《建筑防火规范》8.4.1的条文说明第277页,根据你的实际情况就能确定了。
回复

相关推荐