关于住宅与半地下汽车库连在一起的消防问题
xiaoxng
xiaoxng Lv.2
2005年12月06日 22:51:37
只看楼主

请教一下各位大师一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连中间通过甲级防火门断开.请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防另外附了一个简单的示意图

请教一下各位大师
一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连
中间通过甲级防火门断开.
请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防
另外附了一个简单的示意图


1133880685912.jpg

免费打赏
zhaoweiishero
2005年12月14日 18:53:11
42楼

回答的可真严密
回复
hit337
2005年12月17日 00:26:49
43楼
29 楼说得对,不愧是总水师啊!!!
除了多层与车库的防火间距问题,还得考虑
多层住宅的排水管有没有落到车库里,车库与多层有无连接,建筑如何处理?
地下车库是否有采光井或者通风井之类
总之,得考虑两部分独立分开子
回复
kibo
2005年12月17日 10:42:06
44楼

呵呵,自动喷淋在防火门的自行车库一侧再加一个喷头,是不是更好啊。
还有,防火间距一般考虑突出地面的建筑物,这个下布连通的,有点不好定性,是不是纯住宅和自行车库就算了,自行车库放几个灭火器就可以了?呵呵,讨论一下。
回复
ukiss
2006年02月27日 08:32:42
45楼
地上自行车库按架空层停车处理就行了,搂主情况设置消火栓即可。声明:个人理解是这样的。
回复
蓝头发001
2006年02月28日 17:24:39
46楼
因为首层与半地下车库已用甲级防火门分隔
半地下车库按地下车库设置消防,
住宅仍按普通住宅设置,不需要设喷淋
如果是单元式住宅,首层存放自行车,那么连室内消火栓也不需设了,不超过七层的单元式住宅可不设消火栓.
如果首层也停放摩托车,那么住宅就需设消火栓
回复

相关推荐

APP内打开