减压阀装在水表前还是水表后?
jellylin
jellylin Lv.5
2005年12月06日 22:29:03
只看楼主

减压阀装在水表前还是水表后?

减压阀装在水表前还是水表后?
免费打赏
hengny
2005年12月06日 22:32:23
2楼

应该在水表前。
回复
jellylin
2005年12月09日 23:19:55
3楼
我也觉得是这样,但不知道为什么,我看到图上把减压阀装在水表前
回复
congratulati0ns
2005年12月11日 15:19:28
4楼
也许是怕不减压的水压太大,把水表的铸铁外壳压裂。^_^
回复
wpeipei
2005年12月11日 15:38:11
5楼
放在水表前可省一个检修用的球阀....我认为是这个原因
回复
wamadaha
2005年12月12日 12:38:40
6楼
应该是放在水表前,给水设备都有压力要求的,减压阀放在前面有保护作用。
回复
hbhssn
2007年04月19日 11:29:18
7楼
支持减压阀应放在水表前
回复
pengdan2008cn
2007年04月21日 19:09:59
8楼
最好还是在水表前,没办法也可装在后
回复
wym_m
2007年04月21日 21:02:16
9楼
水表前后均可
回复
zh437067155
2007年04月22日 09:57:53
10楼
应该在前
回复
lzqhappy1980
2007年04月22日 15:00:40
11楼
无所谓前后,要看实际情况而论,也可能在前,也可能在后
回复

相关推荐