关于环网柜和开闭所的问题
bluesliujiang
2005年12月06日 11:22:06
只看楼主

我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?

我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:

开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。

环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。

我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?
我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?

麻烦各位。。。


下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。
那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜?




本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
[广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!!

位置: 北京 信誉: 25
专业: 施工 发贴: 60
[留言][短信][电邮][主页]


[引用回复] [搜索] [献花] [编辑] 第2楼 2005-12-6 11:14:00



引用 ] 2005-06-04 16:38:54.0 第 23 楼

看来很多朋友的年龄不大。环网柜最初作为环网连接用的,这是环网柜得名的原因。正因为是环网的用途,所以它只需要分合额定电流,短路电流的分断并不用到它(不明白的请再仔细考虑)。所以环网柜只要用负荷开关就可以了,并不要熔断器(早期环网柜的基本型号确实只有一个空气负荷开关)。
由于环网柜结构简单,可靠;当加上熔断器后,就可对一般高压负荷提供一个廉价的解决方案,因此环网柜在设计之初就有另一个带熔断器的方案(当时厂家作环网柜认证时就是提供这两种方案的型式试验报告的)。
由于现时环网柜用在馈电的方案远比用在环网的方案多,所以大家都忘了它名称的来由了。其实它与普通高压开关柜最大区别是主开关用负荷开关还是断路器,这在以前是差别很大的(想想空气负荷关与小油断路器的差别)。但随着现时负荷开关与断路器的外形及性能越来越接近。环网柜与普通高压开关柜就越相象了。因此现时很多人把两者混乱了,实际上还是以负荷开关与断路器作区分标准。不过现时听说有厂家已在环网柜内装断路器了!







免费打赏
遵义
2005年12月06日 11:26:04
2楼
开闭所,没有变压器
回复
bluesliujiang
2005年12月06日 11:27:52
3楼
我知道开闭所没有变压器,里面只有开关柜,我的理解开关柜又和环网柜类似,那这不是都一样了吗~~

不好意思阿,我是外行
回复
遵义
2005年12月06日 12:53:29
4楼
环网柜从所装元器件来说,可以称为10kV负荷开关柜。
回复
chenchong78
2005年12月06日 16:11:04
5楼
开闭所里面只有开关,没有变压器。
环网柜里面可以是开关,也可以是断路器,也可以是断路器和开关混合.(我这的产品就可以)。
基本上户外型环网柜完全可以替代开闭所的功能。
另外就楼主所说的小区,电压由高到低分别经过开闭所,变电站,配电室。开闭所/环网柜是装在10KV侧,也就是变压器之上。到配电室的已经是380V的电压了。
回复
bluesliujiang
2005年12月06日 16:51:44
6楼
xiexie 楼上的,我明白多了
回复
edi2004
2006年06月11日 19:04:27
7楼
学到了不少,谢谢楼主,也谢谢帮助楼主的人
回复
mmhwe
2006年06月12日 11:08:44
8楼
别忘了开闭站里得有个小的站用变哦
回复
jiangzujian12
2008年01月17日 13:23:55
9楼
根据原《电业生产事故调查规程》认定为重大设备事故。事件发生后,专家经过多方调查分析认为,设备的防误功能存在缺陷,不能起到防误作用是导致发生事故的主要原因之一。按照有关规定,凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。

生产现场的防误闭锁装置主要实现五防功能:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员误入带电间隔;防止误分、误合断路器;防止带电挂接地线(合接地开关);以及防止非同期并列等。实现闭锁非同期并列的基本方法是通过压差和频差鉴定装置实现同期闭锁,倒闸操作过程中及时投入同期闭锁装置,以防止非同期供电的两个系统非同期合闸。

五防功能的实现方法和特点。对于手动操作的开关设备,一般采用机械方式达到机械联锁;电动操作的开关设备通过断路器辅助转换开关中的辅助接点按照一定的逻辑关系接入控制回路,以实现操作互锁。
回复
jiangzujian12
2008年01月17日 13:28:55
10楼
接上一节------开闭所就是高压开关站,实际上从严格意义上讲是“高压配电”站,仅仅起配电作用,实现环网供电、双路互投等功能
回复
bg3fte
2009年09月08日 20:31:59
11楼
设计环网 开闭站 必须计算 穿越功率
回复

相关推荐