请教:对于直流屏的充电,采用充电机还高频是整流模块好?
请教:对于直流屏的充电,采用充电机还高频是整流模块好?
12楼
我们那里的直流屏这一段发现均充的次数在增加,一般为20-24h即均充,100ah,到80ah就开始了,是不是不好呀?现在找不到哪里的原因,上面设定的是720h均充一次,平时为浮充,有一个“或”的关系,可转为均充,现在的这种情况如何处理?谢谢!
回复
13楼
浮充电流大于0.01C10即转均充,100AH电池为1A.
运行几年?做个核对性放电或测下单节电压.
回复
14楼
运行3年了,一直没有出过问题,采用的是爱默生的成套直流屏,电池是免维护的,具体怎样做核对性放电或测下单节电压.需要停电吗、
回复
15楼
一般设定为0.08C10才转均充的,您说的是转浮充的条件。 zhaoweiwei82628反映的情况应该:1、先看一下设置有没变;2、负荷电流是不是增大了;3、电池出现问题了,容量不行了。
核对电池容量根据规定该是不停电放电的,且是放出部分容量,不可以全放的,然后就可以估计实际容量是否合格了。
回复
16楼
好东西,学习了,努力学习
回复
17楼
我有一个问题:如果开关柜都断电了,那直流屏的工作电源那来啊?它还有它的作用吗 ?:L
回复