屋顶消防环网需要设置自动排气阀吗?
feixuanye
feixuanye Lv.2
2010年08月19日 16:21:43
只看楼主

消防立管总共有12根,屋顶消防环网需要设置几个自动排气阀啊?一般是遵循什么规律布置的?

消防立管总共有12根,屋顶消防环网需要设置几个自动排气阀啊?
一般是遵循什么规律布置的?
免费打赏
h3g
2010年08月19日 17:46:08
2楼
屋面是同一标高的,设一个排气阀就够了。设在距屋顶水箱最远的管道上,可与试验消火栓在一起。屋面标高有参差的,做好一个水平屋面设一个。
回复
a78038560
2010年08月19日 21:12:35
3楼
图纸没设计啊?我好像没见过环网设排气阀的,也许是我见的工程少哈、、、、
回复
marlboro777
2010年08月20日 10:55:03
4楼
环网最高点一定要设一个排气阀,图纸没设计那是设计失误
回复
feixuanye
2010年08月20日 10:57:48
5楼



但是我看到有些图纸屋顶标高是同一标高的,他们再环网上也画了好几个自动排气阀,这是怎么回事啊?
回复
wangzhen333
2010年09月02日 19:07:13
6楼

有这种情况?期待高人解惑,谢谢
回复
z425286480
2010年09月02日 21:03:14
7楼
学习了
顶顶的
顶顶
回复
xuxudodo
2010年09月03日 10:45:32
8楼
需要,多设没必要
回复
zhuyaping821102
2010年09月04日 21:29:44
9楼
我是每个立管顶上都做一个,有多少立管就设多少个排气阀。。。。。
回复
yangc82_ah
2010年09月05日 09:21:24
10楼
最高点的立管设置一个即可,其他的没必要,一般这么设计
回复
ming0330
2010年09月12日 18:12:59
11楼
最高点的立管设置一个即可,其他的没必要,因除检修时,立管阀门不关闭
回复

相关推荐

APP内打开