屋顶消防环网需要设置自动排气阀吗?
feixuanye
feixuanye Lv.2
2010年08月19日 16:21:43
只看楼主

消防立管总共有12根,屋顶消防环网需要设置几个自动排气阀啊?一般是遵循什么规律布置的?

消防立管总共有12根,屋顶消防环网需要设置几个自动排气阀啊?
一般是遵循什么规律布置的?
免费打赏
金——
2010年09月12日 18:55:51
12楼
我基本上一根设一个啊,但不知道为什么就可以设置一个啊:Q
回复
niuniu_313
2010年09月13日 12:02:11
13楼
因为是环网一般只设一个排气阀
回复
chengshiguyi
2010年09月13日 16:43:01
14楼
一个就够了,最高点
回复
mickjiang
2010年09月13日 19:04:27
15楼
设置一个DN25排气阀就可以了。用那么多不是浪费啊!
回复
hench
2010年09月13日 19:58:31
16楼
如果环管都是水平的,一般设一个就可以了,我考虑到管道坡度的实际情况,一般在两个端头都设置。如果有高低的,应在各个高点都设置。
回复
sujinjun
2013年02月01日 12:28:11
17楼
谢谢分享:victory:
回复
zlbzdx
2013年02月01日 16:27:30
18楼
排气阀要设在系统最高处,最不利点,一个就够了。
回复
一生为水
2013年02月01日 22:04:14
19楼
噢,可是我平常都没有设啊。。。。。。。。。。。
回复
zhuangyabing
2013年02月07日 10:43:28
20楼
要是有屋顶消防水箱稳压的话,可以不设自动排气阀;要是没有屋顶消防水箱,设一个就够了!
回复
zyq0001
2013年02月19日 19:17:57
21楼
一个就够了,最高点
方便检修,以防管道憋气而爆裂
回复

相关推荐