小弟由于刚毕业,刚做设计有很多东西还不是很了解,在这里,想请教各位大侠,冷却塔的设计过程以及选型,谢谢!!!非常感谢!!!!
小弟由于刚毕业,刚做设计有很多东西还不是很了解,在这里,想请教各位大侠,冷却塔的设计过程以及选型,谢谢!!!
非常感谢!!!!
12楼
我可以为你提供设计选型
回复
13楼
由具体的实例来说明吗?计算部分
回复
14楼
你把水量,干湿球温度,进出水温度提供给厂家就行了
回复
15楼
hao
回复
16楼
不错的文章
回复
17楼
请教诸位高手,进水管的大小和布水管上喷淋头的大小和个数是如何确定?布水管与填料层之间的高度怎么确定,下塔,上塔和风筒之间的高度有比例关系吗?如何确定?
回复
18楼
布水系统是按名义水量设计的.能不能说的具体点?
回复
19楼
布水管与填料层之间的高度要根据喷头的流量大小以及布水的均匀性性来整体考虑,一般0.8m左右
回复
20楼
冷却效能
部分人有一个错误的概念,就是以冷幅作为冷却水塔效能的标准,并以着来选择合适的散热量,其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。
热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下:
热量=循环水流量×冷幅×比热系数
热量负荷和冷却水塔的效能是没有直接关系,所以无论冷却水塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。
若一座冷却水塔能适合以下之条件而运作:
i)出水温度为32℃及37℃
ii)循环水流量为 200L/S
iii)环境湿球温度为 27℃
iv)逼近=32-27=5℃
v)冷幅=37-32=5℃
计算其热量应为3600000Kcal/HR
此冷却水塔也能适合以下之条件有效地运作:
i)出水温度为33℃及43℃
ii)循环水流量为 200L/S
iii)环境湿球温度为 23℃
iv)逼近=33-23=10℃
v)冷幅=43-33=10℃
计算其热量应为7200000Kcal/HR
从上述举例可显示出相同冷却水塔可在不同热量下运作,而热量的差别示极大,所以不能单靠冷幅来衡量冷却水塔的效能。
前文提及冷却水塔的散热量直接受环境湿球温度影响,而以上两列因环境湿球温度有差别,导致逼近不同,所以同一冷却水塔能在以上两条件下运作如常,证明冷却水塔的效能是直接与逼近有密切关系而不能单以冷幅计算。
回复
21楼
蒸发耗损量
当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则
*:R=T1-T2 (℃)------------(1)
式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h
对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式
*:E=(R/600)×100% ------------ (2)
式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。
如:R=37-32=5℃
则E={(5×100)/600}=0.83%总水量
或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量
*:A=T2-T1 ℃ ---------- (3)
式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。
回复